Aide netatmo avec poêle rika

4
26 septembre 2020
Bonjour,

J’ai fait installer récemment un thermostat netatmo sur mon poêle rika domo.
J’ai un soucis sur le réglage de l’hysteresis, que j’ai mis à un 1 pour éviter l’allumage du poêle trop fréquemment. Mais le poêle s’allume et s’éteint à la température pile de la consigne. Quelqu’un a une idée de comment je peux faire ?

Merci et bon week-end

PS: c’est la deuxième fois uniquement qu’il s’allume (peut être qu’il faut attendre quelques jours ou autre...)

1970632.jpg
Informations supplémentaires
Blabla
4 commentaires
Il faut que tu augmentes le seuil d'hysteresis. Plus ton seuil est bas et plus ton poêle va s'allumer et s'éteindre.
Pour un seuil de 1°c et une consigne de 20, ton chauffage va s'allumer à 19,5 et s'éteindre à 20,5. Pour un seuil de 2, 19 et 21 donc moins de cycles allumé / éteint.
Ça fonctionne en 0,5 l’écart ? Je viens de le régler à 2 on verra bien. En tout cas, merci pour ton retour
Bon ça s’allume toujours pile à la consigne demandée sans prendre en compte lhysyetesis ! Je ne comprends pas
tlignon7726/09/2020 11:25

Ça fonctionne en 0,5 l’écart ? Je viens de le régler à 2 on verra bien. En …Ça fonctionne en 0,5 l’écart ? Je viens de le régler à 2 on verra bien. En tout cas, merci pour ton retour


Normalement ça démarre à 0,5 avant la consigne et s'arrête 0,5°c après la consigne donc t'as bien 1°C de différence entre le démarrage et l'arrêt.

Du coup si ça allume lorsque ta température descend jusqu'à la consigne, ton chauffage s'arrête lorsque tu atteints quelle température ?