Branchement d'un four

19
26 février
Bonjour, n'y connaissant rien en la matière je viens vers vous qui vous y connaissez un peu plus que moi je pense. Je viens d'acquérir un four mais il n'y a pas de prise avec. Je n'ai que ce câble. Quelqu'un saurait ce qu'il faut que j'achète pour pouvoir le brancher sur une prise normale ?
1845872.jpgsi vous avez des références vous pouvez les linker svp

A+
Informations supplémentaires
Blabla

Groupes

19 commentaires
Si je ne dit pas de bétise un four ne se branche pas sur une prise "normale" :
electroguide.com/pri…ble
En effet ça se branche pas sur une simple prise a cause du haut voltage (il me semble)
Tu dois avoir une prise comme ça dans ta cuisine
28183206.jpgTu dévises, TU COUPES TON DISJONCTEURS FAIS PAS LE CON, tu les embroches dans le bon emplacement et tu revises le tout
Édité par "Sygeon" 26 février
Bonjour,

en effet tu dois avoir un circuit dédié pour le four. Mais ça c’est pour les installations récentes et aux normes électrique NFC15-100. Si tu n’a pas ça, tu peux simplement acheter ceci à mettre au bout du fil :

amazon.fr/Leg…c=1

Sygeon26/02/2020 15:14

En effet ça se branche pas sur une simple prise a cause du haut voltage …En effet ça se branche pas sur une simple prise a cause du haut voltage (il me semble)Tu dois avoir une prise comme ça dans ta cuisine [Image]


Haut voltage ? Tu confond avec les plaques électrique qui sont elle cable en 6 carré. La preuve le fil qu’il montre est certainement du 1,5 ou 2,5...
Édité par "Tornes" 26 février
Sygeon26/02/2020 15:14

En effet ça se branche pas sur une simple prise a cause du haut voltage …En effet ça se branche pas sur une simple prise a cause du haut voltage (il me semble)Tu dois avoir une prise comme ça dans ta cuisine [Image] Tu dévises, TU COUPES TON DISJONCTEURS FAIS PAS LE CON, tu les embroches dans le bon emplacement et tu revises le tout


On coupe le disjoncteur avant plutôt.

Cest un domino qu'il te faut pour brancher ça normalement.
Attention, vous dites n’importe quoi !!!!

"haut voltage" : Faux ! On est tous en France sur du 220/240. C'est l’ampérage (l'intensité qui varie).

"Si tu n’a pas ça, tu peux simplement acheter ceci à mettre au bout du fil" : Tout dépend de la puissance du four !!!!
Tu conseilles du 16A soit environ du 3500W. ET si son four est à 5000W, sa maison prends feu !

Donne toutes les caractéristiques, et demande conseil à un électricien,

SVP quand on y connait rien en électricité, on ne réponds pas à un message sur internet ! C'est très grave ce que vous faites !Vous pouvez tuer des gens, bordel !
skza26/02/2020 15:24

Attention, vous dites n’importe quoi !!!!"haut voltage" : Faux ! On est t …Attention, vous dites n’importe quoi !!!!"haut voltage" : Faux ! On est tous en France sur du 220/240. C'est l’ampérage (l'intensité qui varie)."Si tu n’a pas ça, tu peux simplement acheter ceci à mettre au bout du fil" : Tout dépend de la puissance du four !!!!Tu conseilles du 16A soit environ du 3500W. ET si son four est à 5000W, sa maison prends feu !Donne toutes les caractéristiques, et demande conseil à un électricien,SVP quand on y connait rien en électricité, on ne réponds pas à un message sur internet ! C'est très grave ce que vous faites ! Vous pouvez tuer des gens, bordel !



Mon four fait du 16A donc je pense que c'est inférieur a 3600KWH, mes fils sont du 1.5mm

Sygeon26/02/2020 15:14

En effet ça se branche pas sur une simple prise a cause du haut voltage …En effet ça se branche pas sur une simple prise a cause du haut voltage (il me semble)Tu dois avoir une prise comme ça dans ta cuisine [Image] Tu dévises, TU COUPES TON DISJONCTEURS FAIS PAS LE CON, tu les embroches dans le bon emplacement et tu revises le tout



Mon four est en 16A, y'a pas moyen de brancher ça sur une prise normale ?
Édité par "Zarzizoziukk" 26 février
Tornes26/02/2020 15:15

Bonjour,en effet tu dois avoir un circuit dédié pour le four. Mais ça c’ …Bonjour,en effet tu dois avoir un circuit dédié pour le four. Mais ça c’est pour les installations récentes et aux normes électrique NFC15-100. Si tu n’a pas ça, tu peux simplement acheter ceci à mettre au bout du fil :https://www.amazon.fr/Legrand-LEG50415-plastique-sortie-droite/dp/B005JR2MIM/ref=asc_df_B005JR2MIM/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=228062371430&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=4245070595324950340&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9040914&hvtargid=pla-540250524852&psc=1Haut voltage ? Tu confond avec les plaques électrique qui sont elle cable en 6 carré. La preuve le fil qu’il montre est certainement du 1,5 ou 2,5...


C'est du 1,5 mon four est en 16A pour info
Zarzizoziukk26/02/2020 16:20

C'est du 1,5 mon four est en 16A pour info



Tu le branche dans ta cuisine j'imagine ? Tu n'as pas de branchement en filaire avec domino ?
La prise sur lequel tu va/veux brancher, elle est reliée à ton tableau électrique, sur quel disjoncteur (16A, 24A, 32A ?), Quel type de disjoncteur ? De quand date ton elec ?. Quelles sont les autres appareils branchés dessus et leur puissance ? J'imagine que tu n'as pas une prise par disjoncteur ?
ATTENTION : Je ne suis pas électricien, mais le peu de notion que j'ai, m'a suffit à avoir peur des conseils qui t'ont été donnés.
skza26/02/2020 16:53

Tu le branche dans ta cuisine j'imagine ? Tu n'as pas de branchement en …Tu le branche dans ta cuisine j'imagine ? Tu n'as pas de branchement en filaire avec domino ?La prise sur lequel tu va/veux brancher, elle est reliée à ton tableau électrique, sur quel disjoncteur (16A, 24A, 32A ?), Quel type de disjoncteur ? De quand date ton elec ?. Quelles sont les autres appareils branchés dessus et leur puissance ? J'imagine que tu n'as pas une prise par disjoncteur ?ATTENTION : Je ne suis pas électricien, mais le peu de notion que j'ai, m'a suffit à avoir peur des conseils qui t'ont été donnés.


Oui je le branche derrière la cuisine. Je n'ai pas de branchement avec domino, uniquement des prises normales. Concernant l'amperage j'en ai aucune idée, mon proprio (je suis en location) m'a confirmé que ces prises pouvaient accueillir la puissance d'un four. Il y a déjà une plaque vitrocéramique de branché sur une de ces prise donc je pense que ça passe pour un four non ?
Pourquoi il existe :
- des prises murales spécialement prévues pour le four
et
- d'autres prises murales pour les appareils de moindre puissance ?

Selon les normes électriques en vigueur à la pose du tableau électrique, il peut y avoir 5 ou 8 ou 12 prises murales reliées à un seul disjoncteur 16A ou 20A par des fils 1,5mm2 ou 2,5mm2.
Le four (selon sa conso/puissance en watts) s'il est branché sur une prise normale, pourra fonctionner un temps, mais dès que d'autres appareils seront branchés sur les autres prises qui dépendent du même disjoncteur, ça risque fort de disjoncter.
Bref, un four se branche sur une prise dédiée spécialement pour lui = le diamètre du fil de cuivre et le disjoncteur sont adaptés à l'intensité demandée.

puissance (en watts) = tension (en volts) x intensité (en ampères)
3680 watts = 230 volts x 16 ampères
skza26/02/2020 15:24

Attention, vous dites n’importe quoi !!!!"haut voltage" : Faux ! On est t …Attention, vous dites n’importe quoi !!!!"haut voltage" : Faux ! On est tous en France sur du 220/240. C'est l’ampérage (l'intensité qui varie)."Si tu n’a pas ça, tu peux simplement acheter ceci à mettre au bout du fil" : Tout dépend de la puissance du four !!!!Tu conseilles du 16A soit environ du 3500W. ET si son four est à 5000W, sa maison prends feu !Donne toutes les caractéristiques, et demande conseil à un électricien,SVP quand on y connait rien en électricité, on ne réponds pas à un message sur internet ! C'est très grave ce que vous faites ! Vous pouvez tuer des gens, bordel !


Ah parce que tu estimes que confondre voltage et amperage ca peut tuer des gens ? Je l'ignorai

Zarzizoziukk26/02/2020 16:13

Mon four fait du 16A donc je pense que c'est inférieur a 3600KWH, mes fils …Mon four fait du 16A donc je pense que c'est inférieur a 3600KWH, mes fils sont du 1.5mm ;)Mon four est en 16A, y'a pas moyen de brancher ça sur une prise normale ?


Pour la prise normale je suis d'accord pour dire qu'il vaut mieux en être sûr (et donc demander a un pro ou des sites spécialisés), mais si tu as un domino autant l'utiliser c'est tout bête à faire fonctionner
Édité par "Sygeon" 26 février
Sygeon26/02/2020 18:26

Ah parce que tu estimes que confondre voltage et amperage ca peut tuer des …Ah parce que tu estimes que confondre voltage et amperage ca peut tuer des gens ? Je l'ignoraiPour la prise normale je suis d'accord pour dire qu'il vaut mieux en être sûr (et donc demander a un pro ou des sites spécialisés), mais si tu as un domino autant l'utiliser c'est tout bête à faire fonctionner



Non mais si je vois que quelqu’un conseil à un particulier qui est perdu dans ses branchements électriques, de "ça se branche pas sur une simple prise a cause du haut voltage", je m’inquiète, car un particulier ignorant qui conseille un particulier ignorant quand on parle d'électricité, ça me fait peur. Pour toi et pour lui, et pour vos voisins. Je suis moi même ignorant, et je n'aurai pas posté de commentaires si je n'avais pas vu vos "conseils", car j'estime que cela n'est pas dans mon champ de compétence, mais vu le niveau, j'ai préféré poster. Désolé, mais chacun son domaine. Ce n'est pas contre vous.

Zarzizoziukk26/02/2020 17:06

Oui je le branche derrière la cuisine. Je n'ai pas de branchement avec …Oui je le branche derrière la cuisine. Je n'ai pas de branchement avec domino, uniquement des prises normales. Concernant l'amperage j'en ai aucune idée, mon proprio (je suis en location) m'a confirmé que ces prises pouvaient accueillir la puissance d'un four. Il y a déjà une plaque vitrocéramique de branché sur une de ces prise donc je pense que ça passe pour un four non ?



Vérifie si la prise de ta plaque est reliée à la même prise que le four, et si le disjoncteur est en 32A. Le commentaire de titi3 est pertinent. En gros tu baisses le levier et tu vois pour chaque prise ou ampoules, celles qui ne fonctionnent plus pour déterminer quoi est brancher où. Ainsi tu détermines la puissance maxi restante à ta prise, si tu connais la conso de tes plaques de cuisson et qu'ils sont sur le même disjoncteur.

Chez moi j'ai 16A de plaques et 16A de four sur la même "prise" (Câble avec dominos et boitier de dérivation), sur un disjoncteur 32A. JE n'utilises jamais à fond tout en même temps, sinon ça saute au mieux, ou ça prends feu au pire.
Édité par "skza" 26 février
C'est good j'ai mis une prise au bout du fil et ça fonctionne Merci a tous
Zarzizoziukk26/02/2020 20:44

C'est good j'ai mis une prise au bout du fil et ça fonctionne Merci a …C'est good j'ai mis une prise au bout du fil et ça fonctionne Merci a tous



ça fonctionne, mais es-tu en sécurité ?!!!!
Fonctionner c'était sur et certain, car même une prise classique d'une chambre est en 16A (souvent partagé sur plusieurs prises normalement) et 10A pour les ampoules plafond (souvent partagé sur plusieurs pièces).
Mais quand tu allumes plusieurs appareils reliés au même disjoncteur, que se passe t-il si tu dépasse la puissance ?!
Attention à toi et à ton environnement.
Surtout si tu as la fonction pyrolyse qui va consommer énormément d'ampères !!!!!!!!!!!!!!
Édité par "skza" 26 février
skza26/02/2020 20:58

ça fonctionne, mais es-tu en sécurité ?!!!!Fonctionner c'était sur et cer …ça fonctionne, mais es-tu en sécurité ?!!!!Fonctionner c'était sur et certain, car même une prise classique d'une chambre est en 16A (souvent partagé sur plusieurs prises normalement) et 10A pour les ampoules plafond (souvent partagé sur plusieurs pièces).Mais quand tu allumes plusieurs appareils reliés au même disjoncteur, que se passe t-il si tu dépasse la puissance ?!Attention à toi et à ton environnement.Surtout si tu as la fonction pyrolyse qui va consommer énormément d'ampères !!!!!!!!!!!!!!


Je suis sur le 32A du compteur, je pense que ça va le faire
skza26/02/2020 20:58

ça fonctionne, mais es-tu en sécurité ?!!!!Fonctionner c'était sur et cer …ça fonctionne, mais es-tu en sécurité ?!!!!Fonctionner c'était sur et certain, car même une prise classique d'une chambre est en 16A (souvent partagé sur plusieurs prises normalement) et 10A pour les ampoules plafond (souvent partagé sur plusieurs pièces).Mais quand tu allumes plusieurs appareils reliés au même disjoncteur, que se passe t-il si tu dépasse la puissance ?!Attention à toi et à ton environnement.Surtout si tu as la fonction pyrolyse qui va consommer énormément d'ampères !!!!!!!!!!!!!!



Je ne comprend pas pourquoi tu sembles autant effrayé , au moindre problème le disjoncteur saute, que ce soit pour un court circuit comme pour une surchauffe, c'est son utilité principale ..
Ce qui serait dangereux c'est bloquer son mécanisme avec du scotch par exemple
Sygeon26/02/2020 21:13

Je ne comprend pas pourquoi tu sembles autant effrayé , au moindre …Je ne comprend pas pourquoi tu sembles autant effrayé , au moindre problème le disjoncteur saute, que ce soit pour un court circuit comme pour une surchauffe, c'est son utilité principale ..Ce qui serait dangereux c'est bloquer son mécanisme avec du scotch par exemple


Ça ne saute pas forcément, justement.
Si tu mets un four 32A branché à une prise 16A sur un disjoncteur 32A, la prise fond, les conducteurs de la prise sont à nu, ça fait plein de fumée, des petites flammes et rien ne disjoncte.

Je valide les conseils du dessus. L’électricité est fourbe et c’est un métier. Si tu es certain que l’ensemble des éléments (four + câbles + prise + câble + disjoncteur) sont tous conçu pour du 16A, pas de soucis. Si t’es pas sur ...... les risques ont été exposés
Sygeon26/02/2020 21:13

Je ne comprend pas pourquoi tu sembles autant effrayé , au moindre …Je ne comprend pas pourquoi tu sembles autant effrayé , au moindre problème le disjoncteur saute, que ce soit pour un court circuit comme pour une surchauffe, c'est son utilité principale ..Ce qui serait dangereux c'est bloquer son mécanisme avec du scotch par exemple



Je ne suis pas effrayé, ne t’inquiètes pas. Je suis prudent. Il vaut mieux bien faire les vérifications que de se prendre un incendie.
Nous ignorons tout de son appartement (date de rénovation électrique, type de câblages, mise à la terre, branchement correcte des disjoncteurs etc...).
@+ les amis.
28196046-J5juQ.jpg
De mémoire mais vraiment pas sûr il y a 30 ans les fours c’était sur 4mm2 le câblage et disjoncteur je ne sais pas . Je suis trop jeune lol .
Laisser un commentaire