Bonjour,
Je viens d'acheter un four electrique pas encore arrivé :

darty.com/nav…tml

J'ai l'info qui est vendu sans prise donc, en achetant ceci : leroymerlin.fr/v3/…633
Je serais dans les clous ? le branchement ok ?
Ma prise murale est une prise classique mais relié à un disjoncteur 20A
Merci
Informations supplémentaires
Blabla

18 commentaires

triés par
Avatar
  1. Avatar
    juste un domino et un cache sinon
  2. Avatar
    le domino n'a rien de sale
  3. Avatar
    ahh je suis dans le même cas donc perso j aimerais avoir la réponse aussi..

    la prise que tu donnes affiche
    Puissance maximale (en W) 3680 ..


    ton four indique
    Puissance 2900 W
    Puissance gril 1800 W

    c est la ou je me ttropmpe peut etre mais ca devrait aller non ?
    Pour le moment j ai mis un domino dans un boitier etanche mais j aimerais une solution plus propre (modifié)
  4. Avatar
    Auteur(e)
    fishton03/06/2020 16:13

    juste un domino et un cache sinon


    Je suis pas chaud pour cette idée, le mieux étant la prise non ?
  5. Avatar
    s'ils vendent les fours ou les plaques induction sans prise y a une raison peut être non ?
  6. Avatar
    Nyjo7203/06/2020 16:27

    Je suis pas chaud pour cette idée, le mieux étant la prise non ?


    Domino ou Wago et cache, c'est propre et c'est ce qu'on retrouve presque partout.
    Ceci dit, j'ai eu un four Samsung avec une prise classique !
  7. Avatar
    Le + important dans le raccordement, c'est le câble qui se trouve dans les murs. Le fusible ou disjoncteur ne protège pas l'appareil électrique, mais ce câble pour éviter qu'il brule ( et la maison avec).

    20A en disjoncteur, veut dire que le câble doit être du 2.5 mm2. ==>donc le four a pleine puissance pourrait faire disjoncter le circuit électrique, mais la maison sera protéger.

    le domino avec des vis pour serrer les fils, serai plus sur, surtout si les sections de câble sont différentes (modifié)
  8. Avatar
    Auteur(e)
    je vais surement mettre un domino et démonter la prise du coup finalement
    merci les gars
  9. Avatar
    Si tu as la place derrière tu mets une prise murale standard, la norme impose un 20A en câble de 2,5mm2 pour le circuit four. Si tu n'as pas de place pour mettre une prise tu met des wago pour fils souples et rigide avec une résistance jusqu'à 30A pour être tranquille, tu refermes le tout avec un "capot sortie de câble" en IP44 et tu sera au top (modifié)
  10. Avatar
    Auteur(e)
    Non mais j'ai déjà une prise standard branche sur un disjoncteur 20a, donc juste à mettre une prise au cul du four mais bon à voir. Les deux solution sont possibles apparement
  11. Avatar
    Mon expérience :
    J'ai aussi tenté de brancher ce genre de four encastrable sur une prise "classique". (Il existe de plus en plus de four avec fiche 3.6kW max mais ces fours ont une puissance bien inférieure à 3.6kW car mieux isolé ou tout simplement moins puissant de base.)
    Je l'ai mise sur un 16A à proximité avec une fiche 3.6kW Legrand.
    Résultat : le mode éco chaleur tournante fonctionne nickel. Par contre tout mode avec grill fait sauter.
    J'avais fait le fainéant en voulant éviter une rallonge vers le 32A. Le 32A, c'est bien, c'est mieux.
  12. Avatar
    Utilisateur anonyme
    Votre four est susceptible de consommer plus de 16A.
    A condition que votre cablage soit bien en 2,5mm2, il faut donc une prise male et femelle en 20A.
    Ce type de four doit normalement etre relié à un circuit dédié à l'aide d'un dispositif de type domino.
  13. Avatar
    Auteur(e)
    John_Snowboard05/06/2020 18:32

    Mon expérience :J'ai aussi tenté de brancher ce genre de four encastrable s …Mon expérience :J'ai aussi tenté de brancher ce genre de four encastrable sur une prise "classique". (Il existe de plus en plus de four avec fiche 3.6kW max mais ces fours ont une puissance bien inférieure à 3.6kW car mieux isolé ou tout simplement moins puissant de base.)Je l'ai mise sur un 16A à proximité avec une fiche 3.6kW Legrand.Résultat : le mode éco chaleur tournante fonctionne nickel. Par contre tout mode avec grill fait sauter.J'avais fait le fainéant en voulant éviter une rallonge vers le 32A. Le 32A, c'est bien, c'est mieux.

    Le 32 a sert pour la plaque de cuisson
    Je vais pas me repiquer dessus mais plutot demonter la prise et me remuer dessus avec un domino
  14. Avatar
    supprimé96493505/06/2020 20:46

    Votre four est susceptible de consommer plus de 16A.A condition que votre …Votre four est susceptible de consommer plus de 16A.A condition que votre cablage soit bien en 2,5mm2, il faut donc une prise male et femelle en 20A.Ce type de four doit normalement etre relié à un circuit dédié à l'aide d'un dispositif de type domino.


    Je pense que tu as tout dit, j'ajouterais juste une sortie de câble (une plaque) et je pense que ce cera complet.
  15. Avatar
    Auteur(e)
    29379859-HpJYV.jpg29379859-4QfW9.jpgCa me paraît pas mal quand même
    2.5 en section sur disjoncteur 20a

    Maintenant , prise au cul du four ou branchement en domino sur ses fils
  16. Avatar
    Auteur(e)
    Bon, je suis un boulet
    Le four d’encastrement ne rentre pas


    L'ancienne locataire :
    j'ai pas pris en compte, la canalisation
    29394335-7bHI9.jpg
    29394335-DCC5E.jpg

    Selon vous , je modifie la canalisation ou je renvoi le four ?

    EDIT ;
    l'ancienne locataire avait eu le meme soucis. Je vais faire comme ça finalement...
    29394335-HZK4l.jpg (modifié)
  17. Avatar
    Si c'est l'évacuation d'eau de la machine à laver, autant virer le tube proprement et acheter un tuyau souple d'évacuation, assez long pour rejoindre le point d'évacuation sous l'évier.
  18. Avatar
    Auteur(e)
    En faite, j'ai modifié déjà. Le lave-vaisselle sous le plan de travail et gauche du plan de travail. Une machine à laver, le four fonctionne et jai relier avec un domino et acheter un cache fil au top !