Problème disjoncteur différentiel

5
30 décembre 2019
Bonjour à tous,
Ce soir, mon disjoncteur différentiel en tête de rangée a sauté. 1ère fois en 12 ans.
J'ai disjoncté tous les disjoncteurs différentiels de la rangée mais malgré cela le disjoncteur de tête ne tenait pas (il sautait).
Après 6 à 7 essais, il a enfin tenu. J'ai réenclenché l'ensemble des disjoncteurs différentiels de la rangée, RAS, ça fonctionne.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce qui s'est passé, je ne comprends pas .
Par avance merci
Informations supplémentaires
Demandes de deals

Groupes

5 commentaires
Hello,

Expliquer sans connaître les détails, ce serait mentir...
Aucune indication sur la charge de chacune des "rangées", cela n'aide pas...
Si c’est un différentiel, c’est que tu avais peut être un équipement qui était en « fuite » sur ton réseau.
Le différentiel disjoncte quand tu as une fuite de courant (il « calcul » la différence entre le courant qui entre et qui sort pour faire simple).
La fuite vas heureusement vers la terre et donc tu as une différence !

Parfois, les bonnes vieilles résistances de raclette peuvent te faire ça par exemple
C'est un général ou un divisionnaire ?
Est-ce qu'un appareil inhabituel ou tout nouveau était branché à ce moment là... Genre guirlandes de noël...
Une des pistes peut être le chauffe eau.
Pour savoir quel appareil fait sauter, tu coupes tous les disjoncteurs de la ligne, et tu les rallumes un par un jusqu’à ce que ça saute
Laisser un commentaire
Avatar
@
    Texte

    Discussions

    Marchands populaires