(résolu)Conseil branchement double va et viens

26
21 février 2015
Bonjour,
nul en électricité ou presque,je recherche comment brancher un double va et viens dans une chambre.
Lumière principale et applique de lit.
Sur la photo ci jointe j'ai l'applique de lit qui fonctionne avec le branchement effectué.
Je me demande s'il ne faut pas un pont pour brancher le 2eme va et viens qui concerne l'allumage principale de la pièce et l'extinction via
la table de chevet!
Il me reste les 2 violets à mettre en place mais comment?
J’espère mette bien exprimé sur ce dernier point
merci de votre aide.
QsPoA8.jpg

  1. Blabla
Groupes
  1. Blabla
26 commentaires

Je ne suis pas électricien mais j'ai refait un peu l'électricité chez moi. De mémoire le rouge et le noir sont les conducteurs de phases, c'est à dire là où le courant arrive et les violets les fils navettes (va et vient).

Donc je dirais que tu dois brancher un marron avec un violet et un rouge avec l'autre violet.

salut

tu peux etre plus explicite sur la finalité STP?

"Je me demande s'il ne faut pas un pont pour brancher le 2eme va et viens qui concerne l'allumage principale de la pièce et l'extinction via
la table de chevet!"

tu veux un va-et-viens sur 2 éclairages completement différents/independant , ou y'a une interaction entre les 2 eclairages?
qu'entends tu par " l'allumage principal" avec" extinction via table de chevet"?

+

perso je me suis basé sur ce schéma pour changer ma prise... yes je suis une fille et j aime les schémas
il faut 3 câble par prise va et viens .. donc un double nécessiterai 6 câble ... a moins que tu comptes utiliser un vas et viens et l autre comme simple interrupteur (5cable)

va-et-vient.com/sch…htm

Posteur

Je vais essayé d’être plus explicite
allumage et arrêt de la pièce via un simple interrupteur à l'entrée de la pièce.
Possibilité de l’éteindre via et de l'allumer via interrupteur au niveau de la tète de lit.
J'ai aussi une applique au dessus du lit que je peut éteindre ou allumer.
J'ai donc un double interrupteur au niveau du lit,celui de la photo,avec le branchement de la photo l'applique du lit fonctionne.
Il me reste à brancher le va et viens de l'allumage principal,je parle de pont car sur la prise d'origine il y avais un pont!
merci

si je comprends bien
ton double va et viens permet de piloter d'un coté la lumière principale (et tu as un autre interrupteur a l autre bout de la pièce va et viens pour cela) et le deuxieme bouton gère la tête de lit (mais pas d'autre interrupteur pour cela)?

edit : dans le cas de la photo avec rouge + marron tu as la tête de lit qui s'allume ?

Posteur

Rouge + marron = tête de lit ok.

et le jus arrive du rouge ou du marron ?

Posteur

Il me reste donc 2 violets pour l’allumage principal cela me parait léger

non ... réponds juste a la question et c'est tous simple...tu peux vérifier avec le tournevis testeur électricien

http://img11.hostingpics.net/pics/513895tournevistesteurelectricienlotde2bizline965160692ML.jpg

Posteur

rot133

et le jus arrive du rouge ou du marron ?



du marron,mais quand j'allume le tête de lit,j'ai plus de jus sur le marron avec mon tournevis testeur?

Posteur

Je vais refaire une photo des 2 interrupteurs,cela serra plus clair!

mais a nu sans brancher ... tu as du jus dans le marron et pas dans le rouge ?
perso j ai juste besoins d'identifier lequel des deux est la phase (jus )

Tu n'as pas de numéro sur les bornes style 1-2-3 ou une borne de chaque coté avec un P?
Ton interrupteur est un double interrupteur (double va et vient ) les 3 bornes de gauches et les 3 bornes de droites .
Il faut donc brancher le fil rouge sur P ou 1 partie droite et faire un shunt entre cette borne là et l'autre borne P ou 1 de la partie gauche .
On voit pas trop sur la photo mais je suppose que les 2 fils violet viennent de la même gaine ?
Si c'est bien le cas c'est les fils pilotes de l'autre va et vient (celui à coté de ta porte) .
Il faut donc brancher les 2 fils violet en bornes 2 et 3 du même côté que le fil rouge (on avait dit partie droite) ,peut importe lequel des violet sur la borne 2 et 3.
Logique ton va et vient entre l'entrée de ta pièce et ton chevet est branché et doit fonctionner .
Reste plus qu'a brancher le fil marron en borne 2 ou 3 sur la partie gauche de ton interrupteur.
Selon de quel coté était le va et vient et ta lampe au dessus de la tête de lit avant tu peux inverser les branchements entre gauche et droite.
Je sais pas si j'ai été super clair car c'est pas évident quand on est pas devant le truc

Posteur

A nu le marron a du jus et j'en ai aussi un peu sur un des violets!

ok je te prépare un shema a partir de ta photo initale..

Posteur

http://imageshack.com/a/img661/6633/XW61Pn.jpg

http://imageshack.com/a/img633/6015/f3bv6i.jpg

La 1ere photo est celle de la tète de lit,fonctionnel avec le branchement visible.
La seconde est de l’entrée de la chambre

si tu confirmes qu a nu tu n as pas de jus dans le file rouge le branchement est le suivant

http://img11.hostingpics.net/pics/922761QsPoA8.jpg

Posteur

rot133



Merci,il y a donc un pont?

oui le cable qui donne le jus alimente des deux coté...
essaye d’abord d'un coté puis de l autre
cad
branche les violets et le rouge... après tu branches le marron d'un coté tu regardes si ça marche et après tu branches le marron de l autre coté et si ca marche
et si c'est bon tu fais ton pont avec le marrons ..

mon gros doute st que le file rouge en général est celui qui alimente ..mais bon ..

ps : n oublie pas de couper le secteur a chaque fois

Posteur

rot133

oui le cable qui donne le jus alimente des deux coté...essaye d’abord d' … oui le cable qui donne le jus alimente des deux coté...essaye d’abord d'un coté puis de l autre cadbranche les violets et le rouge... après tu branches le marron d'un coté tu regardes si ça marche et après tu branches le marron de l autre coté et si ca marche et si c'est bon tu fais ton pont avec le marrons ..mon gros doute st que le file rouge en général est celui qui alimente ..mais bon ..ps : n oublie pas de couper le secteur a chaque fois


J te tiens au courant,merci de ton aide

Posteur

Bon signe,je n'ai pas disjoncté
Par contre un soucis au niveau de la lumière principale elle ne s'allume qu' avec celle de la tête de lit
Rien si je l'allume de l'entrée de la pièce.
merci

Ca veut dire que la phase était le rouge et pas le marron.
Le marron doit être le départ vers la tête de lit (ce qui pour moi est confirmé par ta photo en page 2 : on voit bien qu'il y a une terre, un neutre et le marron qui repartent dans une autre gaine donc certainement pour alimenter la lampe tête de lit).

Inverse le pont pour le mettre sur le marron au lieu du rouge et ça devrait être bon.

Par contre c'est bizarre si tu dis que tu n'as pas de jus dans le rouge.

pierre28

Par contre c'est bizarre si tu dis que tu n'as pas de jus dans le rouge.



effectivement , je me suis basé sur le fait qu il avait du jus dans le marrons à nue .. bizarre...

petiprixe : tu as bien connecté les deux violets + jus et de l autre coté un pont avec jus + fille restant ... donc d'un coté tu as trois câble pour la lum principale et de l autre oté tu as deux câble pour la lumière tête de lit ..
tu peux faire le teste suivant les deux violet + rouge et voir si la lumière principale fonctionne en vas et viens...

Posteur

Il fait nuit donc je revois ma copie demain,vous tiens au courant.
merci à vous

jeu de mot accepté

Posteur

Bonjour,
Merci à vous pour cete aide,j'ai inversé marron et rouge et la lumière venue
Il me reste quelques prises de courant à changer,mais je crois que je vais y arriver.
je serrai revenir vers vous si j'ai un doute
merci encore et passer un bon we.
amicalement
loic
Laisser un commentaire
Avatar
@
    Texte