Ce deal a malheureusement pris fin il y a 4 minutes.
2870°
455 Publié le 12 juin 2021
Climatiseur réversible Samsung AR35 - 2,5 KW, 9000BTU, A++/A+ R32 (elettronew.com)
Partagé par
cool-spot
Membre depuis 2016
2
10
À propos de ce deal
Ce deal n'est plus valable, mais voici des idées pour trouver votre bonheur :
Trouvé en cherchant un climatiseur pour mon salon, voici les caractéristiques du constructeur
Jusqu’à épuisement des stocks j’imagine…
Voici les principales fonctions du Samsung modèle AR35 monosplit:
Classe énergétique (chauffage/refroidissement) A++/A+
Filtre anti-bactérien et anti-allergéniques
Compresseur twin rotary
Affichage à LED
Caractéristiques techniques
Refroidissement:
Capacité Min/Max KW 0.91/3.40
Consommation d'énergie: 770 W
SEER 6,30
Classe d'efficacité énergétique: A++
EER 3,43
Consommation d'énergie annuelle indicative kW/a 156
Chauffage:
Capacité Min/Max KW 0.82/3.37
Consommation électrique 750W
SCOP: 4,00
Classe d'efficacité énergétique saisonnière A+
COP 3.91
Consommation d'énergie annuelle indicative: kWh/a 910
Caractéristiques Unité Intérieure:
Dimensions: (PxHxL) 805x285x194mm
Poids 8.1 Kg
L'air traité Max de pieds cubes/min 7.8
Capacité de déshumidification l/h 1,0
Niveau de pression sonore (Refroidissement/Chauffage) dBa 20/36
Niveau de Puissance sonore dBA 55
Caractéristiques Unité Extérieure:
Dimensions: (PxHxL) 720x495x270mm
Poids 23,2 Kg
Niveau de Pression sonore dBa 49
Niveau de Puissance sonore dBA 62
Alimentation monophasée 220-240 v / 50 hz
Tuyauterie de Liquide/Gaz 6,35 (1/4") - 9,52 (3/8")
Longueur des tuyauteries min/max 25/3 m
Différence de hauteur Max entre les unités intérieure/extérieure de 10 pi
Type De Gaz Réfrigérant R32
Caractéristiques générale :
Monosplit
Gaz R32
BTU 9000 (2,5 kW)
Ambiante 27 m2
Jusqu’à épuisement des stocks j’imagine…
Voici les principales fonctions du Samsung modèle AR35 monosplit:
Classe énergétique (chauffage/refroidissement) A++/A+
Filtre anti-bactérien et anti-allergéniques
Compresseur twin rotary
Affichage à LED
Caractéristiques techniques
Refroidissement:
Capacité Min/Max KW 0.91/3.40
Consommation d'énergie: 770 W
SEER 6,30
Classe d'efficacité énergétique: A++
EER 3,43
Consommation d'énergie annuelle indicative kW/a 156
Chauffage:
Capacité Min/Max KW 0.82/3.37
Consommation électrique 750W
SCOP: 4,00
Classe d'efficacité énergétique saisonnière A+
COP 3.91
Consommation d'énergie annuelle indicative: kWh/a 910
Caractéristiques Unité Intérieure:
Dimensions: (PxHxL) 805x285x194mm
Poids 8.1 Kg
L'air traité Max de pieds cubes/min 7.8
Capacité de déshumidification l/h 1,0
Niveau de pression sonore (Refroidissement/Chauffage) dBa 20/36
Niveau de Puissance sonore dBA 55
Caractéristiques Unité Extérieure:
Dimensions: (PxHxL) 720x495x270mm
Poids 23,2 Kg
Niveau de Pression sonore dBa 49
Niveau de Puissance sonore dBA 62
Alimentation monophasée 220-240 v / 50 hz
Tuyauterie de Liquide/Gaz 6,35 (1/4") - 9,52 (3/8")
Longueur des tuyauteries min/max 25/3 m
Différence de hauteur Max entre les unités intérieure/extérieure de 10 pi
Type De Gaz Réfrigérant R32
Caractéristiques générale :
Monosplit
Gaz R32
BTU 9000 (2,5 kW)
Ambiante 27 m2
Plus de détails sur
Informations supplémentaires
Édité par cool-spot, 13 juin 2021
455 commentaires
triés parSi vous êtes bricoleur, sur une installation assez simple, dos à dos, mur en parpaing, y a vraiment rien de compliqué à le faire vous-même et d'économiser la main d’œuvre là dessus, juste de prendre son temps, de s'avoir ce qu'il faut faire correctement.
En revanche, la mise en service, ce n'est pas parce que vous achetez une pompe à vide que tout est ok, loin de là. L'installation et la mise en service n'ont rien à voir.
Pour le matos de la mise en service :
- Pompe à vide (double étage) avec vacuomètre
- Un manifold et des flexibles à vanne
- Une dudgeonnière (à cale si possible)
- Une clé dynamométrique
- Un détecteur de fluide
- Kit azote
- Un thermomètre à thermocouple + laser (optionnel, juste pour les mesures de fonctionnement)
- Une balance frigo si besoin d'ajout de fluide
Bon déjà rien que pour le matos si on veut faire ça bien, vous êtes cramés illico même en prenant du matos entrée de gamme.
Pour ceux expliquant que : il suffit de prendre une pompe à vide, tu tires un coup, et hop tu ouvres, évitez aux gens de faire de la merde car c'est pas cool pour ceux qui vont vous croire, un tirage au vide ce n'est pas un test d'étanchéité. Si vous faites des mises en service à moitié et que ça fonctionne, tant mieux pour vous, mais sachez qu'une installation et une mise en service carré évite énormément de problème à très long terme !! énormément de client sur le dépannage sont des gens qui ont " bricolé "
Autre point, le fluide. Oui on peut avoir du fluide hors France qui n'est pas contrôlé, il est aussi beaucoup moins cher que celui que l'on achète en tant que pro en France, ce qu'il faut bien expliquer c'est que ça reste illégal, ça passe généralement mais je connais des professionnels qui se sont fait cartoucher par la douane tout de même et ça pique. L'acquisition, la vente et l'utilisation tout court d'un fluide HFC/CFC/HFO and co, est interdite pour un particulier. Et elle est aussi interdite à un pro qui n'a ni l'attestation d'aptitude aux fluides, ni l'attestation de capacité.
De ce fait, un particulier n'a aucun numéro d'attestation, il ne peut pas remplir une feuille de mise en service, votre garantie tombe à l'eau, si le site ne répond pas ou n'accepte pas de s'occuper de celle-ci (c'est dans son droit) samsung va vous envoyer chier et surtout qu'ils sont assez vénère avec le SAV.
Donc pour économiser 250€ le prix d'une mise en service, vous avez ni garantie, vous avez aucune réelle garantie du bon fonctionnement de votre appareil (aucune mesure, et sans connaissance ni expérience) pour certains vous allez même vous foutre dans l'illégalité pour le fluide, le prix du matériel au total n'est pas rentable non plus, et surtout vous faites une mise en service .... à moitié ce qui peut, si vous le faites mal, déboucher sur un petit dépannage qui va vous couter le prix de votre pompe à chaleur et autant ça peut avoir un impact à court terme (fuite) (panne d'incondensable) et j'en passe, autant ça peut avoir un impact à long terme (acidité huile du compresseur qui peut provoquer plusieurs pannes sur celui-ci et j'en passe).
De plus quand vous avez une panne sur un appareil qui n'a pas été installé et mis en service par un professionnel, vous aurez énormément de refus pour le dépannage et non pas car les artisans ont la flemme, c'est juste une protection juridique pour beaucoup (trop problème qui vous retombe sur la gueule avec des clients procéduriers qui n'assume pas leur choix)
Alors, un conseil, pour les installations pas de problème, pour les mises en service : appelez un professionnel (ou un ami à vous qui est frigoriste), même si y'en a qui vont vous dire " oui non je touche pas un appareil pas vendu " et d'autres qui vont prendre 800€, ceux là on s'en fou, vous en trouverez un qui pratique les tarifs normaux même s'il faut passer 15 appels, [[[ EN MOYENNE 250€ SUR UNE MISE EN SERVICE DANS LES REGLES ]]] (modifié)
Pompe à vide
Mano R32
Outils à faire les collets évasés
Clé dynamométrique pour Serrage des dudgeons au couple préconisé
Detecteur de fuite pour verifier l’installation
Je ne vous en parle meme pas quand il faut ajouter du gaz si la longueur des liaisons est importante..
De plus, si vous voulez du bon matériel réparable, je vous conseille plutôt du Panasonic, du Daikin, du Mitsubishi ou du Toshiba..
Vous savez tout
Bien sur que c'est plus intéressant d'utiliser du ready clim de chez Airton
Tu peux l’installer sans aucun besoin d'un pro (les pro de 2021 laisser moi rire , la plus part , font du travail de m , a des tarifs exorbitants et cela dans tous les domaines).Le plombier de mon propriétaire m'a tellement fait du travail de cochon , que j'ai étais obligé de presque tout refaire
Avec , le reday clim , tu peux même démonter et remonter ta clim sans aucun soucis, je l'avait fait pour la renvoyer en SAV Airton car elle ne faisait plus de froid et je pensais a une fuite de gaz et bien pas du tout c'est juste ma télécommande qui déconnait (modifié)
Sinon le deal a l'air bon.
Tu as déjà demandé à des professionnels avant de relayer ce genre d infos ???
Contactes en quelques uns tu seras surpris.
Par contre une chose est sûre : si tu as un pb avec une clim prête à poser beaucoup vont te snober et te dire de te débrouiller seul. (modifié)
J'ai 2 clim mobile. A éviter le boucan que ça fait. Entre vider l'eau, le bruit, l'évacuation de l'air chaud c'est trop contraignant et peu performant. Autant partir sur uje clim entrée de gamme du brico qui sera de très loin mieux. Surtout que vu la fréquence d'utilisation sincèrement la consommation je m'en foutrait un peu car on l'allume pas tout le temps et c'est pas ça qui nous ruinera.
A titre perso j'en suis à ma 4e installation avec 2 installateurs différents et nickel !
Ben non justement avec les loyers haha
leroymerlin.fr/ser…tml
Mon samsung installé l'an dernier il fallait juste faire le vide et raccorder les tuyaux. Le gaz est déjà dans le module extérieur. Franchement facile a installer seul en étant bricoleur. Juste une pompe a vide et outil pour élargir le tube cuivre.
Mais un problème c'est plus safe quand même. (modifié)
Pas de garantie car pas de document de mise en service par un pro
Quand tu as acheté tout ça, ça te reviens 4 fois plus cher qu'un frigoriste
Pitié...oubliez Samsung pour la clim !
Mitsubishi, Toshiba, Panasonic, Daikin vous ne payer pas la marque mais des performances, de la qualité, l’accès à des pièces détachées, etc.
65 dBa niveau puissance sonore.. (modifié)
Pour avoir une garentie il faut qu’elle soit posée par un professionnel si non aucune garentie par electronews.
Merci de vos retours !
Apres concernant la marque je ne connais pas mais c'est vrai que beaucoup de pro ne font pas le Samsung.
Il vaut mieux partir sur du Toshiba / Mitsubishi / Daikin si vous voulez être tranquille plus longtemps
Attention de bien vérifier que ça soit autorisé sur ton immeuble / ta rue. Il y a des interdits sur Paris :/ (modifié)
Un grand MERCI pour ce pavé très instructif.
Effectivement ce n'est pas samsung mais midea qui fabrique cette clim, d'ailleurs on retrouve exactement les mêmes modules sous la marque clivet, altech, airwell, bref tout le monde s'enflamme pour rien ça vaut pas un rond de plus
La loi est là simplement parce que la majorité du temps il y a un mouvement du fluide, et qu'une simple erreur, ce fluide fini au dessus de ta tête, si ce n'est pas ton métier que tu n'as reçu aucune formation, si tu ne sais pas travailler avec les outils , si tu ne connais pas les différents systèmes, si tu n'as aucune expérience, alors tu feras forcément une erreur.
Tu peux dire que oui tu comprends le principe d'échange thermique, que tu comprends 2-3 principe fondamentaux de la thermodynamique, c'est très bien, mais demain je te demande par exemple de changer une v4v, je t'assure que sans acquis derrière, tu vas suer, et la probabilité que tu flingues la vanne est plus proche de 100% que 0%.
On dirait que vous mélangez beaucoup ça, installation - mise en service - dépannage. Pourquoi crois-tu que ça marche autant d'être dépanneur ? parce que les gens font des erreurs qui finissent par se répercuter sur le matériel à court/moyen/long terme, tout simplement. Avant les lois, les plombiers pouvaient en poser, les électriciens aussi, mais tu t'imagines même pas le bordel que c'était, et tu t'imagines toujours pas le bordel que c'est malheureusement.
100W/m2
Donc soit tu "choisies" les pièces à rafraichir, soit tu rafraichies toutes la maison, mais faut de la puissance
J'imagine que tu vois ce que ca ferait de ne mettre qu'un seul chauffage au RdC et 1 seul à l'etage
pour le climatisateur mobil, oublie, c'est de la merde.
Personnellement, (et je ne suis pas un pro de la clim! donc ce conseil n'engage que moi) je prefere rafraichir les chambres.
La chaleur c'est un problème pour dormir.
Si je transpire dans mon salon, ce n'est pas très grave. (modifié)
J'aime bien le. 'un peu'
Le proprio et la copro vont pas être content si tu commences à percer des murs porteurs + installer des éléments sur façade.
Sinon il suffit de faire des math !
Btu = l*L*h *100 +1000 par vitre
Kw froid = Btu /3415 (de mémoire)
Mon salon est un 7*4*2.4 + 8m2 de couloir et cellier... ±4 vitre
Btu = 12650
Kw= 3.7
Sachant que je suis en rt2012 on pourrais même sous dimensionner à 2.5 ou 3kw mais j'ai mis une 3.5kw qui va à 4kw en max.
Mieux vaut une clim qui tourne à haut régime 70/90% c'est la ou elle ont les meilleurs rendement eer !
Xd
Clairement plus intéressant.
Avec un kit ready clim +supports une 9000BTU m'est revenue à 600€ livrée chez Airton. Posée dans la foulée et fonctionnelle depuis Janvier désormais sans le passage d'aucun professionnel. Personnellement c'était surtout pour la chauffe que je l'ai installé et j'en suis très satisfait.
15 minutes une mise en service ?!
Rien que cette affirmation te discrédite totalement
J'aime bien expliquer même si ya des ânes partout ! ça m'apporte rien de particulier rien hormis d'aider des gens à pas faire de connerie / se tromper et mieux s'orienter, j'aime bien qu'on le fasse pour moi dans d'autres domaines alors je le rends à mon tour.
Mais oui j'ai pas mal débattu sur d'autres post, c'est dur de faire comprendre certaine chose, par exemple les gens ne voient pas le côté juridique quand ils disent " oui l'artisan veut pas toucher à mon appareil " vraiment quand vous voyez régulièrement des cas ou des gens sont malhonnêtes et cherche à vous foutre dans la merde, juste car vous avez posé la main sur un appareil et de se fait être dédouané de toute responsabilité .... bah à force tu prends des précautions.
Gros point noir sur les garanties comme tu dis, faut voir comment sont les SAV maintenant, ils rigolent pas trop. Le mec qui a son compresseur qui claque dans 1 an sans garantie bah sa PAC à 400€ elle part à la poubelle c'est aussi simple que ça. Le prix des pièces détachés est très chère faut bien comprendre qu'ils margent énormément sur ça donc ne pas avoir de garantie constructeur et de garantie légale c'est un risque qui se mesure.
Après très clairement les " vous pouvez tout faire vous mêmes " oui bon, la plus grosse clientèle sur du dépannage de particulier comme je le dis, c'est ce profil de client, ya pas de secret. Je vois tout les jours des gens à qui au final après dépannage, leur installation perso sur une sous marque a couté plus cher que le prix que j'aurais pris sur du mitsubishi et toutes les garanties qui suivent, c'est juste dommage pour eux, objectivement les frigoristes s'en foutent, le marché qui est prit d'un côté est rendu en dépannage de l'autre. Après comme je dis tant mieux pour ceux qui ont aucun problème et qui reste dans la légalité, faut juste pas prendre ça comme acquis quoi, ça reste un métier, qui est à la base technique et très encadré par les lois.
Je comprends pas les 250€ pour 15 minutes de travail, tu peux m’expliquer. Il faut faire les dudgeons Interieur, Extérieur, les connections électriques, la mise sous azote ( en plus l’azote est gratuit) , le tirage au vide, l’essai de fonctionnement. Remettre au client un cerfa d’assemblage pour la garantie du matériel ( gratuit encore, la capacité, on nous l’offre pour 5 ans) ….
Rien a ajouter sur ma clim a l'installation. Le gaz était déjà dans l'échangeur extérieur. Dès qur tu ouvres la vanne apres avoir fait le vide tout est prêt pour usage.
Naan nan, pour exemple mon collègue à côté de Montpellier (donc région chaude avec bcp d'installateurs) a trouvé parmi les moins chers en tarif : 700e pour installation et mise en service d'un monosplit, et 1000e pour du double split.
Le problème reste toujours le même, quid du sav lors de panne du matériel ou un problème sur l'installation...? Ils se renverront la faute entre l'installateur et le fabricant... Les risques sont réduits si c'est l'installateur qui fournit mais évidemment le tarif sera différent.
Mon collègue à pris ses clim là où l'installateur le lui a conseillé, mais il en avait pour 1000e par clim...
Avec une 3500 , ça serait bien mieux