KS Tools 911.2176 Testeur de tension avec isolation de protection

  • Conforme à la norme DIN ISO 0680
  • Lame fendue à rainures
  • Lame nickelée
  • Avec clip pour la poche de poitrine
  • Avec fenêtre
Amazon Plus de détails sur

Informations supplémentaires
Édité par la modération, 2 avril 2023

53 commentaires

triés par
Avatar de
  1. Avatar de Rabbitpics
    Rabbitpics
    C’est totalement interdit dans le monde professionnel, et c’est pas pour rien ...

    Si vous voulez vraiment ce style de testeur prenez un stylo détecteur, le Fluke est très fiable, et c’est une marque réputée .. ( ou prenez un bon multimètre de marque, Fluke, Chauvin Arnoux .. )

    Attention, comme dit précédemment ça ne remplace pas un VAT.

    screwfix.fr/sty….ds

    40239883-eiNjH.jpg (modifié)
  2. Avatar de rscostom
    rscostom
    N’importe quoi les commentaires, il n’y a aucun danger. Ce n’est pas interdit. Seuls les bricolos qui en ont peur vont nous sortir de vieux forums de bricolage, pour nous prouver que c’est interdit. Mais aucune source officielle ! Normal cela ne l’est pas.. c’est un outil de test comme les autres

    Des enseignes comme legrand ks tools, facom, entre autres n’en vendraient pas si c’était le cas.

    Quand tu n’as pas de neutre à proximité du fil que tu veux tester, cet outil est fort utile.

    Une vat est toujours nécessaire néanmoins
    Avatar de mouette44
    mouette44
    Tu as besoin d'un texte réglementaire pour te prouver que ce machin ne fait pas partie des bonnes pratiques dans le métier ? C'est très simple : tout matériel destiné à être utilisé sous tension dans le domaine BT (50 à 1000V en alternatif) doit être à minima conforme aux diverses normes CEI ou leur traduction en NF quand elles existent. Ces tournevis "testeur" n'ont pas de conformité à ces normes, notamment visible par le marquage double triangle qui doit se trouver sur tout outil destiné au travail sous tension (en BT). Si tu es un professionnel, je t'invite à revoir ton support d'habilitation électrique.
  3. Avatar de mouette44
    mouette44
    Un danger en puissance, ces machins là.
  4. Avatar de beinje.benoist
    beinje.benoist
    En formation de sécurité électrique on m'a appris que c'est ultra dangereux et je pensai que c'était de fait interdit.
    A acheter seulement si vous voulez jouer a la roulette russe version électrique
  5. Avatar de MartyMacFlaille
    MartyMacFlaille
    Je comprend même pas que ça soit en vente ce genre de machin.

    A fuir à tout prix
  6. Avatar de thunderk
    thunderk
    Moi j appelle plutôt ça un testeur de chance !
  7. Avatar de jiacomino
    jiacomino
    Moi j en utilise pour mes travaux de bricolage et je n ai aucun soucis ça marche très bien
    Avatar de mouette44
    mouette44
    Ceux qui ont eu des soucis ne sont plus forcément là pour en parler...
  8. Avatar de lepicanex
    lepicanex
    Est ce que quelqu'un peut m'expliquer comment une résistance peut être en court-circuit? Merci
Avatar de