J'ai besoin d'un conseil en électricité svp:
Je suis en train de refaire l'électricité de ma chambre à coucher. Je souhaiterai mettre des 2 côtés du lit des interrupteurs avec des appliques. Le problème c'est que je ne peux pas me repiquer sur de l'éclairage en 1,5.
3 solutions s'offrent à moi:
- Me repiquer sur les prises en 2,5, pas aux normes :/
- me repiquer sur le circuit des volets roulants en 1,5
- ou ne rien faire et mettre des appliques avec fils pas très esthétique...
Merci d'avance pour vos avis!","comment":[{"@type":"Comment","@id":"https://www.dealabs.com/comments/permalink/42265788","author":{"@type":"Person","name":"gerard.1485"},"datePublished":"2023-11-02T12:46:47.000Z","text":"Si le disjoncteur prises et en 16A max : pas de pb
Si c'est un fusible : 10A
donc pour moi solution 1 avec disjoncteur 16 ( c'est de la renove)"}],"commentCount":4,"interactionStatistic":0,"articleSection":"Blabla"}