Bonjour,
Comme beaucoup de monde ici je suis intéressé par des panneaux photovoltaïque plug and Play.
J’y trouve mon intérêt dans le plug and Play car c’est plutôt facile et l’autre raison c’est que je suis en appartement avec une petite terrasse.
Évidemment mes premières recherches arrive et je tombe sur des kit de sunology, materfrance…
Puis arrive le moment où je fais des recherches concernant l’installation. En effet, ma prise extérieur est une Legrand 16a étanche sur une section 2,5mm2. Sur ce réseau il y a également une climatisation réversible et un chauffage dans une de mes chambres. Cela ne sera pas bloquant ?
Le disjoncteur est en 16a.
Quand je regarde les recommandations de l’adme présente ici librairie.ademe.fr/ene…tml je comprend que je ne peux pas dépasser les 345w
2706041-3Z4ND.jpg
Mon talon est actuellement de 500w.
Quelqu’un pour me renseigner ou quelqu’un à la même problématique ?
Merci bien
Informations supplémentaires

3 commentaires

triés par
Avatar de
  1. Avatar de CaptainSG8
    Auteur(e)
    Le disjoncteur ne voit qu’une entree celle de l’énergie acheté,Si sur la ligne il y a déjà 16a et qu’en plus il y a les ampères des panneaux, il risque d’avoir un échauffement du câble ?

    Édit: J’ai vu une remarque interessante de quelqu’un:

    Ton fil de 2,5mm2 est protégé par un disjoncteur 16A.
    Donc il ne verra passer pas plus de 16A d'intensité.
    Si tu n'a pas de prises de consommation sur le circuit tu peut mettre jusqu'à 16A de PV sur la ligne sur différentes prises .

    Si tu as des prises de consommation : (les plug&play sont prévu pour être branché sur des prises de la maison déjà existante) ça se complique.
    Si tu met 8A (1800w) -> la prise de consommation a côté peut tirer 8A mais ton dijoncteur de protection lui voit 0A, il autorisera 16A venant du réseau : au final ton fil de 2,5mm2 peut voir passer 24A avant que le disjoncteur 16A ne se déclanche.

    Ce qui explique la doc de l'ADEME où avec un disjoncteur de 20A , tu ne peux mettre que 4A de PV : 20+4=24A. (modifié)
    Avatar de toto.allezlom
    Salut,
    donc si je comprend il vaux mieux directement avoir une prise extérieur que pour brancher tes panneaux solaires