Tableau électrique équipé et précâblé Legrand Drivia - 3 rangées, 39 modules

299€349€-14%
1,90€ ·
Partagé par
gorbluck
Membre depuis 2020
2 901
1 010

À propos de ce deal

La gamme Drivia de Legrand pour une installation facile et design Drivia est une gamme innovante et esthétique qui permet d'installer votre tableau électrique en toute simplicité. Assemblage et montage parfaits, arrivée des câbles facilitée, repérage aisé, design original des portes, Drivia offre toutes les garanties d’une installation réussie.


Tableau électrique précâblé Drivia Legrand 3 rangées 39 modules, dont 22 modules libres. Le tableau électrique est destiné à un logement de type T4, et est vendu équipé et précâblé. La gamme Drivia permet d'installer votre tableau en toute simplicité grâce à ses rails pivotants et ses borniers facilement accessibles. Il est possible d'ajouter une porte blanche ou transparente, vendue séparément. Le tableau électrique équipé est conforme à la norme NF C 15-100.

Ce coffret permet d'équiper un logement de protections électriques modulaires, en fonction de la superficie de l'habitation. Les disjoncteurs sont à connexion automatique et ont un pouvoir de coupure de 3kA.


Tableau de caractéristiques du produit Marque du produit LEGRAND Nom de la série Drivia Hauteur (en mm) 500 Largeur (en mm) 250 Profondeur (en mm) 103.5 Usage du produit Pour équiper un logement de protections électriques modulaires, en fonction de la superficie de l'habitation. Type de connexion Automatique Objet connecté Non Nombre de rangées 3 Etanche Non Bornier (type et nombre) 1 bornier de terre à connexions à vis : 5 x 6 à 25 mm² / connexions auto : 27 x 1,5 à 4 mm² Indice de protection de la coque (ip) IP30 Etiquette indication circuits Oui Poids du produit nu (en kg) 3.3 Type de logement T4 Produit emballé : hauteur (en cm) 51.6 Produit emballé : largeur (en cm) 26.4 Produit emballé : profondeur (en cm) 12.5 Produit emballé : poids (en kg) 3.86
Leroy Merlin Plus de détails sur
Informations supplémentaires
Édité par un membre de notre équipe, il y a 2 jours

40 commentaires

triés par
Avatar de
  1. Avatar de Raptor_Rico
    Mouai bof une maison tourne quasi exclusivement avec du c16 pour les prise et du c10 pour les luminaires pour le coup il y a que 1x c16 par rang idem que pour le c10 le c20 idem ....

    Donc en gros on à un tableau qui est équipé à moitié et l'autre moitié ne va quasi pas vous servir car non adapté...au final va falloir racheter des disjoncteurs ....

    -1 pour moi.
    Avatar de slipknot62
    Les 20A servent principalement au four,lave vaisselle,lave linge, cumulus,6 prises sur le plan de travail de la cuisine le 32A pour une plaque a induction donc tout les disjoncteurs fourni ici seront utiles
  2. Avatar de Th.
    Votre tableau est branché en tetraphasé (3phases+neutre), le calcul 400v × 25 n'est pas correct étant donné que la plaque de cuisson ainsi que le four ne sont branchés que sur une phase.
    Pour moi, (avis d'électricitien) ,ca vaut le coup de faire intervenir un électricien pour faire remplacer votre tableau correctement
    Avatar de jean513
    effectivement il y a 1 seule phase donc 220v.
    du coup on pourrai remplacer les disjoncteurs divisionnaires par des simple 220v qui prennent 2x moins place ?
    La question que je me pose c'est surtout que le four + plaque de cuisson sont sur un disjoncteur 25A ça parait faible non ?
    Sachant que la plaque que je vais mettre est indiqué "puissant de raccordement 7400w" et le four 3600w
  3. Avatar de benîto27
    Trop trop cher, aller sur le compte Amazon de Legrand vous verrez des prix beaucoup plus bas
    J'ai pris le coffret T7 pour 400€
    Avatar de remy.bach
    Un lien a nous donné stp ?
  4. Avatar de jean513
    ça vaut le coup de remplacer ce tableau?
    Genre pour la plaque de cuisson + four c'est sur un disjoncteur C25.
    Mais c'est écrit 415v
    donc ça veut dire 415*25 = 10375 watts maxi ?44145525-hKArh.jpg (modifié)
    Avatar de teknomaker
    Qu'est-ce qui motive ton envie de remplacement ? Sur ta photo, c'est de l'encastré, donc a priori, celui du dezl ne convient pas.
  5. Avatar de Snake72
    Les plaques de cuisson existe en tri phasé . Si votre prise est en tri . Il faut prendre une plaque en tri .
    Avatar de jean513
    aucun appareil électrique n'est en triphasé, même pas la pompe à chaleur
  6. Avatar de Edz57
    Sur la 3eme rangée , un inter différentiel 40A avec derrière des disjoncteurs 32A + 20A + 16A + 10A. Il est surchargé si on lance plaque + prise spécialisée+ prise standard. Dangereux votre tableau...
    Avatar de Daniel_fr
    Faut diviser par 2...
  7. Avatar de jdd
    Petite question HS pour les connaisseurs:

    Des aimants assez puisants pour faire tenir un cache autour du disjoncteur différentiel central (500 mA), est ce une mauvaise idée?
    (Pour éviter de percer) (modifié)
Avatar de