54°
Publié le 19 février 2024

Micro-onduleur APSystems DS3-S 600 W + ECU-B + Câble AC 1m

130,90€
7,90€ ·
Partagé par
rom_289
Membre depuis 2019
5
35

À propos de ce deal

Lot comprenant :
- micro-onduleur APS DS3-S pour 2 panneaux, puissance de sortie max 600W
- passerelle APS ECU-B
- cable AC 1m
Reichelt Elektronik Plus de détails sur
Informations supplémentaires
Édité par un membre de notre équipe, 19 février 2024

23 commentaires

triés par
Avatar de
  1. Avatar de fabien.dufour
    jai deux panneaux de 430w bifacial ça passe ou pas merci
    Avatar de rom_289
    Auteur(e)
    Oui c'est compatible d'après la documentation constructeur, 2 panneaux de 550w max. Mais si vous habitez dans le sud de la France, exposé sud, en été vous risquez d'être un peu limité par la puissance de sortie max à 600W.
  2. Avatar de rom_289
    Auteur(e)
    Le prix est vraiment intéressant mais je souhaiterai avoir des avis sur le site, si quelqu'un a déjà commandé ? Merci
    Avatar de leplop34
    Oui déjà commandé. Tout bien passé.
  3. Avatar de stianchri
    Salut
    J'ai la passerelle depuis plus de 2 ans et j'en suis content
  4. Avatar de ctve
    Excellent prix pour cet ensemble. +1 sans hésiter
  5. Avatar de pascaldeal
    Y'a marqué 600w non?
    Avatar de Naoufel
    En sortie, tu auras 600w max pour 2 panneaux, soit 300w par panneau. C'est un peu léger pour 2x425w, mais ça marche quand même parce qu'on atteint les 425 dans les conditions optimales (latitude, de exposition, température...), ça ne représente que quelques jours dans l'année. Bon deal pour moi +1
  6. Avatar de wipeout666
    pas de burn ? pourtant contrairement à un kit classqiue le tarif est trs bon
  7. Avatar de Antoine_Dallet
    Déjà reçu 🏻
  8. Avatar de wipeout666
    Idem reçu . On peut brancher directement le câble ac sur une prise électrique ?
    Avatar de rom_289
    Auteur(e)
    En théorie, il faudrait mettre un disjoncteur et un différentiel.
    En pratique ça marche très bien, et la protection est assurée par le différentiel et le disjoncteur de la prise sur laquelle vous branchez. Comme pour les kits précablés en usine.
    J'ai un APS DS3-L qui est branché sur une prise depuis plus d'un an, il attend patiemment que je me décide à le raccorder au DDR que j'avais prévu pour lui.
  9. Avatar de LeeLyan
    Nickel pour aller avec mon panneau 410w à 50€ que j’ai reçu hier
  10. Avatar de Todorado
    43917472-8uAhD.jpg43917472-mKX0W.jpg43917472-CRkhG.jpg43917472-6wYln.jpgBonjour, j'ai un apsystem DS3 et je ne sais pas comment le rendre plug and play avec une prise standard ? Je connais pas les noms des câbles / adaptateur nécessaire, merci par avance
  11. Avatar de rom_289
    Auteur(e)
    Bonjour, il vous faut un câble comme celui visible dans le deals et y mettre une prise type E ou F au bout (ce câble peut être acheté seul, sur le même site par exemple, en 1m ou 4m) .
    Au pire vous pouvez couper le connecteur du DS3 et y mettre directement une prise. Personnellement c'est ce que j'ai fait sur un onduleur mais ATTENTION vous perdrez la garantie.
    Autre possibilité, avec ce genre de câble mais ça fait rajouter des connecteurs ez1m :reichelt.com/fr/…tml
    Dans tous les cas, on peut pas vraiment parler de système plug&play.
    Avatar de Todorado
    Merci pour ta réponse Rom !
    Très intéressant, je ne souhaite pas retirer la garantie, puis je avoir le lien du câble du deal pour rajouter une prise type E/F au bout de ce câble ? C'est possible de me donner le nom du connecteur pour que je sois moins bête la prochaine fois ?
    Un grand merci par avance !
Avatar de