J'ai un four encastrable d'une puissance de 3250w qui je ne sais pas pourquoi était branché sur 2 disjoncteurs de 16a (en direct sans prise), câblé en 3g2.5
Au vu des 3250w du four, sur une ligne dédiée est ce que 16a ou 20a serait suffisant et de plus je voudrais y adjoindre une prise sur cette ligne pour ne pas à avoir à brancher en direct le four.
Les fiches électriques male "basique" ont une protection estampillée 16a
J'ai un four encastrable d'une puissance de 3250w qui je ne sais pas pourquoi était branché sur 2 disjoncteurs de 16a (en direct sans prise), câblé en 3g2.5
Au vu des 3250w du four, sur une ligne dédiée est ce que 16a ou 20a serait suffisant et de plus je voudrais y adjoindre une prise sur cette ligne pour ne pas à avoir à brancher en direct le four.
Les fiches électriques male "basique" ont une protection estampillée 16a
Informations supplémentaires
Catégories
Discussions Populaires
3 commentaires
triés par220 X 16 = 3520W
16A, c'est 3500W
20A, c'est 4400W
Si tu branche ton four avec une fiche sur une prise, tu augmente la resistance électrique.
16A C'est beaucoup trop juste pour brancher ton four avec une fiche.. Ça va chauffer..
C'est pour ça que les normes électriques sont de brancher un four dans une sortie de câble 32A ou 20A, avec des dominos, ou wago, sur une ligne directe en 6 ou 10mm², jusqu'au tableau, sur protection en 20 ou 32A.
Sortie câble et wago
leroymerlin.fr/pro…tml
Ton installation n'est déjà pas aux normes, alors si en plus tu l'agrave en mettant une prise et une fiche... Ca va pas être bon du tout !