26 septembre 2023 (il y a 10 h et 57 min)
Bonjour, je sais que ce n'est peux être pas le forum approprié mais je butte sur un problème a la maison...
J'ai acheté une maison avec une pompe a chaleur Hitachi yutaki lorsque j'ai voulu la r'allumé (hiver s'approchant) pour le chauffage des radiateurs (l'ecs est géré par un panneau solaire) j'ai eu un code erreur 016 (code : Water DHW thermistor abnormality) que j'ai résolu en rénitialisant les paramètres et en désactivant une sonde dans entré/sortie/auxiliaire et l'ecs.
La pompe a chaleur démarre et l'eau chauffe.
Cependant le ciculateur de marque WILO n'affiche rien (led éteinte) et l'eau ne circule pas dans les radiateurs.
Avec un multimètre "au borne" du circulateur j'avais:
Neutre-terre =230v
Neutre-phase=0v
Phase-terre=230v
Au bornier de l'unité intérrieurde la PAC j'avais 230v également entre le neutre et la carcasse de la machine...
J'ai alors inversé la phase et le neutre au niveau du disjoncteur j'ai maintenant:
Au bornier de la Pac (interrieur)
Neutre terre =0v
Neutre phase=230v
Phase terre=230v
Mais 0v au niveau du circulateur et celui-ci ne s'allume toujours pas.
Y a t-il un paramètre a régler pour allumer le circulateur?
Est t-il HS? J'ai pensé a le brancher directement sur une prise pour voir si il s'allume? Bonne ou mauvaise idée?
Merci pour votre aide ou toute piste pouvant m'aider..
edit
cables vers circulateur (0v)
Les sondes auxiliaire ( 3 choix : two3 / sondes ext: c1+c2 / sonde ext c1)
J'ai aussi ENTRÉES je ne sais pas a quoi ça correspond:
edit 2
J'ai acheté une maison avec une pompe a chaleur Hitachi yutaki lorsque j'ai voulu la r'allumé (hiver s'approchant) pour le chauffage des radiateurs (l'ecs est géré par un panneau solaire) j'ai eu un code erreur 016 (code : Water DHW thermistor abnormality) que j'ai résolu en rénitialisant les paramètres et en désactivant une sonde dans entré/sortie/auxiliaire et l'ecs.
La pompe a chaleur démarre et l'eau chauffe.
Cependant le ciculateur de marque WILO n'affiche rien (led éteinte) et l'eau ne circule pas dans les radiateurs.
Avec un multimètre "au borne" du circulateur j'avais:
Neutre-terre =230v
Neutre-phase=0v
Phase-terre=230v
Au bornier de l'unité intérrieurde la PAC j'avais 230v également entre le neutre et la carcasse de la machine...
J'ai alors inversé la phase et le neutre au niveau du disjoncteur j'ai maintenant:
Au bornier de la Pac (interrieur)
Neutre terre =0v
Neutre phase=230v
Phase terre=230v
Mais 0v au niveau du circulateur et celui-ci ne s'allume toujours pas.
Y a t-il un paramètre a régler pour allumer le circulateur?
Est t-il HS? J'ai pensé a le brancher directement sur une prise pour voir si il s'allume? Bonne ou mauvaise idée?
Merci pour votre aide ou toute piste pouvant m'aider..
edit
cables vers circulateur (0v)
Les sondes auxiliaire ( 3 choix : two3 / sondes ext: c1+c2 / sonde ext c1)
J'ai aussi ENTRÉES je ne sais pas a quoi ça correspond:
edit 2
Informations supplémentaires
Discussions Populaires
25 commentaires
triés parVerifie sur le bornier les bons branchements L N T
Pas de doc sur la pac avec un troubleshoting ?
Peut etre une protection dans la pac pour la pompe.
Le circulateur attend peut etre un signal 0-10v de la pac mais j'ai un doute
Peut etre y a t'il une sonde raccordée au circulateur pour du debit variable sur température.
Fais tes mesures connecteurs debranchés.
Par ailleurs, curieux que la pac chauffe sans débit. Normalement il y a un controleur de debit ou un retour pompe.
Ce n'est pas en jouant dans les paramètres que ca a buggué ?
La sonde deficiente est peut etre le controleur (qui ne detectait pas de debit car pompe hs) mais l'intitulé ne semble pas correspondre (modifié)
Pour le bornier voici le cablage il m'as l'air correcte
Dans les paramètre il affiche bien un débit et un vitesse circulateur a 100% mais je sent bien que l'eau chaude ne dépasse pas le circulateur (tuyau froid en sortie).
mais le reste est a 230v
sinon faire appel a un technicien parce qu avec ce genre de machine ...